Тема: «Автоматика (*.amt) » в форуме: Общие темы   Просмотров: 2935
 
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 133
Дата регистрации: 22.07.2008
Создано: 17.06.2021 19:26:39
 
 
Добрый день!
А что случилось с автоматикой (шаблон *.amt) в последних версиях Растра?
Кнопка на панели Растра, запускающая автоматику осталась, в макро работает метод, но сам шаблон перестал быть стандартным.
Можно ли теперь как-то смоделировать работу автоматики при расчетах УР без использования автоматики рустаба и расчета переходного процесса?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 642
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 19.06.2021 06:50:50
 
 
Здравствуйте, Михаил Одинцов!

Есть вариант описанный в:
Помощь-Справка-МДП-
Руководство%20пользовател­я%20автономного%20модуля%­20СМЗУ_4_3_3.pdf-
Приложение 3 – Создание простой автоматики.
 
Профиль
Наверх
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 133
Дата регистрации: 22.07.2008
Создано: 29.06.2021 14:10:36
 
 
Спасибо, надо разбираться, чувствую еще вернусь с вопросами
 
Профиль
Наверх
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 133
Дата регистрации: 22.07.2008
Создано: 29.09.2021 20:32:13
 
 
А чтобы "Расчет АПНУ" работал, какая лицензия нужна? Есть "расчет режима", "динамика", "Rastr3"
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 642
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 30.09.2021 07:57:45
 
 
расчет режима.
 
Профиль
Наверх
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 133
Дата регистрации: 22.07.2008
Создано: 30.09.2021 15:10:41
 
 
Так, тогда не понятно, почему не получается=(

Руководство пользователя АПНУ - это про то же, что и Руководство пользователя СМЗУ?

Вроде смоделировал АОСН (через графический редактор, просто при снижении напряжения должен отключать две ВЛ), подгрузил режим, вариантный расчеты, лапну. Запускаю через расчет АПНУ - там отмечаю галочками Аварийный процесс (взят из вариантных расчетов), автоматику (таблицы АПНУ заполнены), ставлю статику и расчет УР, после чего жму Ок - режим считает, ПОр срабатывает и запускает два УВ типа ОЛ, они срабатывают но линии не отключаются (линии 1001-1002-0 и 1001-2001-0).
https://ibb.co/C1gBfvr
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 642
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 30.09.2021 16:14:56
 
 
по скриншоту не угадать, что не так.
Какая у вас версия ПО?

пришлите на почту весь комплект файлов
с пошаговыми скриншотами, что делаете

https://rastrwin.ru/downl­oad/Files/ustas_mail.PNG
 
Профиль
Наверх
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 133
Дата регистрации: 22.07.2008
Создано: 30.09.2021 17:14:24
 
 
Отбой, получилось наконец.
Если все правильно понял, то неправильные значения %P и P ввел для ОЛ, надо 0, а было 1
Спасибо за помощь.
 