Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
03.09.2015 17:29:46
|
Собственник оборудования и должен предоставить методику расчета допустимого тока на +25 +26 и т.д.
|
|
|
Михаил Реутов
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 224
Дата регистрации: 21.11.2007
|
Создано:
04.09.2015 11:11:16
|
Цитата |
---|
Собственник оборудования и должен предоставить методику расчета допустимого тока на +25 +26 и т.д. |
Не должен. Он просто предоставляет ДТН от температуры. Как их задать в Растре - это наша проблема.
Анцапфы в Растре можно задать двумя способами:
1. В таблице "Анцапфы", где задается "закон" изменения коэффициентов трансформации в зависимости от положения регулировочного ответвления.
2. В таблице "Анцапфы_БД", где для каждого положения регулировочного ответвления можно задать коэффициент трансформации.
Почему бы не добавить в Растр возможность задания ДТН от температуры аналогично второму способу задания анцапф? Всегда может возникнуть такая ситуация, когда проще задать константы, чем рассчитывать (причем возможно неоднократно) поправочные коэффициенты.
|
|
|
Михаил Одинцов
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 131
Дата регистрации: 22.07.2008
|
Создано:
24.09.2015 17:47:05
|
Может стоит сделать следующую доработку:
при отключении узла и расчета режима значения delta и vras не сбрасываются, а хранятся такими, каким они были до отключения.
Это должно повысить устойчивость по расчету режима, если я правильно понимаю алгоритм расчетов. Т.к. иногда бывает, что угол в узле градусов под 50, ты его отключаешь - он сбрасывается и при повторном включении узла и расчете режима - он разваливается, если был близок к неустойчивому положению, потому что (как мне кажется) считает с исходных данных после включения, с нуля то есть. Причем проблема может быть где-то "далеко" от места, где происходит включения/отключение узлов, просто корректирующий вектор (вектор небаланса?) получается "большим" и уходит в зону неустойчивости.
|
|
|
Вадим
Гость
|
Создано:
28.01.2016 16:08:36
|
Хорошо бы, если бы можно в настройках создания и редактирования форм выбирать поля для сортировки путем перечисления по порядку сортируемых столбцов.
Например, в total coomander таким способом можно настроить схемы, и при разных просмотрах (в разных папках) использовать разные сортировки. Явный пример для растра: саму таблицу ветвей сортировать не представляет необходимости, но если это связанная форма с узлами, то удобно сортировать по типу ветвей и т.д.
|
|
|
Иван Почечуев
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 174
Дата регистрации: 24.06.2010
|
Создано:
04.02.2016 19:57:38
|
Столкнулся со следующей проблемой - при расчёте режима на схеме к огромной кучей небольших недочётов (много предупреждений в протоколе работы ) скорость расчёта режима значительно снижается, т.к результатов расчёта не видно пока все предупреждения не запишутся в протокол. Предлагаю в настройках программы предусмотреть галочку отключающую все записи в протокол кроме результатов расчёта режима.
|
|
|
Иван Почечуев
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 174
Дата регистрации: 24.06.2010
|
Создано:
16.02.2016 11:44:56
|
Добрый день , найден косяк в Растре. Оказалось что при экспорте в cdu экспорт значений из базы данных ограничен установленной точностью параметра в растре.
Для примера стандартная точность у коэффициента трансформации 3 знака после запятой. При экспорте значения 0,0254 обрезается последняя цифра , что искажает результаты расчёта на 80 Мвар.. на 80 Карл.
|
|
|
Иван Почечуев
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 174
Дата регистрации: 24.06.2010
|
Создано:
25.02.2016 14:02:19
|
panda free antivirus считает RastrWin вредоносной программой и не даёт ему работать
|
|
|
Вадим
Гость
|
Создано:
25.02.2016 14:19:29
|
Цитата |
---|
panda free antivirus считает RastrWin вредоносной программой |
какая версия-то? и какой файл не нравится?
virustotal спокойно отреагировал
https://www.virustotal.com/ru/file/9e6.../analysis/
|
|
|
Евгений Машалов
Администратор

Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
25.02.2016 15:08:10
|
Bad, bad panda...
|
|
|
Иван Почечуев
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 174
Дата регистрации: 24.06.2010
|
Создано:
25.02.2016 16:22:45
|
Обнаружен Вирус
W32/Exploit.gen Место нахождения:
C:\LOOP\LOOP.exe
Обнаружен Вирус
W32/Exploit.gen Место нахождения:
C:\Program Files (x86)\RastrWin3\Rastr3.exe
версия панды 16.0.2
версия растра 1.77
|
|
|
Вадим
Гость
|
Создано:
25.02.2016 16:52:14
|
Цитата |
---|
Обнаружен Вирус W32/Exploit.gen |
это так Панда обращает внимание на себя) вряд ли она что-то нормальное отловит.. наглядный пример, это наберите в гугле W32/Exploit.gen, и только ссылки на Панду идут))
вообще лучше отправьте файлы на virustotal.com https://www.virustotal.com, и сообщите о результатах) может, у вас какой-то процесс заражает файлы)
вот loop exe анализ, все чисто
https://www.virustotal.com/ru/file/08d.../analysis/
|
|
|
Вадим
Гость
|
Создано:
25.02.2016 16:58:43
|
http://centbrowser.com/forum/showthread.php?pid=1987
оттуда
Цитата |
---|
Panda Free cчитает файл chrome.exe вирусом W32/Exploit.gen. И centbrowserupdater.exe тоже удаляет |
ахаха вымирающий антивирус)
|
|
|
Lizon
Заглянувший
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 28.01.2013
|
Создано:
22.06.2016 10:44:17
|
Здравствуйте,
Такое предложение: хорошо бы сделать отдельный стандартный шаблон со всей информацией по допустимым токовым нагрузкам. И еще, кроме столбцов с ДДТН, сделать такие же столбцы для АДТН со своими температурными характеристиками.
|
|
|
Александр Иванов
Посетитель
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 15.03.2013
|
Создано:
30.06.2017 16:45:51
|
Добрый день!
Хорошо бы, если бы была возможность "отката назад" во время отрисовки графики.
|
|
|
Богдана Майстренко Иврина
Гость
|
Создано:
21.09.2017 12:48:53
|
Странное желание.. Что значит откат назад, типа как в обычном документе.. Пишешь, пишешь и потом назад по шагово возвращаешься? Я думаю такое можно реализовать, но это слишком лишнее. Продукт то для профи, а не для новичков:)
|
|
|
Николай Некрасов
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 182
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
21.09.2017 18:23:48
|
А если попробовать прочитать в Руководстве пользователя ?RastrWin3? пункт 3.11.9. История изменений (Undo/Redo)?
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
16.11.2017 10:24:38
|
Возможно уже было. Есть предложение по созданию таблицы "нагрузка" с функционалом, аналогичным таблице "генараторы". Основное назначение - возможность задания в узле нескольких нагрузок, у каждой нагрузки свой СХН, возможность включения/отключения нагрузки без удаления значений нагрузки.
Тогда через графику через контекстное меню у пользователя будет больше возможностей. Можно допустим в узле задать нагрузку завода1, завода2, коммунальная нагрузка.... да и отключать будет удобнее без затирки чисел:)
|
|
|
Татьяна Иванова
Постоянный посетитель

Всего сообщений: 79
Дата регистрации: 10.07.2013
|
Создано:
11.01.2018 08:51:35
|
Предложение: Добавить возможность задания траектории утяжеления по территории.
---------------------------------
Сопротивление - бесполезно
|
|
|
Марина Коннова
Заглянувший
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 23.01.2018
|
Создано:
23.01.2018 03:09:22
|
Предложение: добавить узлу дополнительный параметр "короткое название узла" с возможностью вывода этого параметра на графику. Ну очень нужно.
|
|
|
Иван
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 231
Дата регистрации: 03.05.2011
|
Создано:
23.01.2018 12:01:36
|
Так вы же сами можете добавить любое новое поле в таблицу в параметрах.
|
|
|
Иван
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 231
Дата регистрации: 03.05.2011
|
Создано:
27.11.2018 16:37:42
|
А как насчет реализовать в новой версии, что когда в графике раскрываешь узел через ctrl+space, новые узлы не выкидывались по верх уже существующих на графике узлов?
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
08.08.2019 14:10:46
|
Небольшое предложение: предусмотреть в настройках возможность отображения в таблицах всех используемых в расчетах данных. (отображение данных в формах). Это чтобы не пропустить используемые данные других пользователей)
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 613
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
09.08.2019 11:48:52
|
Здравствуйте!
Не могли бы Вы поподробней описать, что имелось в виду?
|
|
|
ale
Заслуженный посетитель
Всего сообщений: 270
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
10.08.2019 18:47:09
|
Например один пользователь задал схн, в таблице узлы вывел столбец номер схн. Другой пользователь в таблице узлы этот столбец не вывел. Проводя расчеты, схн участвуют, но формально этот пользователь не видит их не знает что они есть. Если будет в настройках возможность задавать автоматическое отображение в таблицах всех используемых данных, тогда возможно будет поудобнее при подготовке модели и проведении расчетов.
|
|
|
Евгений Машалов
Администратор

Всего сообщений: 1000
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
12.08.2019 00:11:20
|
Судя по всему речь идет о контекстной команде в заголовке таблицы "Показать все". Безусловно должны отображаться только не скрытые поля. Этой команде можно добавить "ума", если заставить показывать только те поля, хотя бы в одной записи которых есть значение, отличающееся от значения по умолчанию.
|
|
|