Алена Киреева
Заглянувший
Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 21.09.2024
|
Создано:
21.09.2024 11:57:26
|
При выполнении расчета выходит - предельное число итераций. В документации пользователя написано, что в таком случае необходимо либо разгрузить линию с наибольшим углом по активной мощности, либо ее усилить. Данную схему нельзя изменять, так как она является производственной схемой. Что делать в такой ситуации..? Откуда взять угол по активной мощности? Увеличение числа итераций не помогло.
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 657
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
21.09.2024 13:16:02
|
Здравствуйте Алена Киреева!
проложите схему, если страшно то в существующий техпод.
|
Евгений Машалов
Администратор
Всего сообщений: 1046
Дата регистрации: 23.04.2007
|
Создано:
22.09.2024 15:11:19
|
Я даже задумался: и правда, где взять угол по активной мощности ? А, наверное взаимный угол надо выбрать в протоколе наибольший, а линию разгрузить по активной мощности. Но вот как её разгрузить раз схему данную менять нельзя ? Сложно тут всё.
|
Алена Киреева
Заглянувший
Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 21.09.2024
|
Создано:
24.09.2024 19:13:50
|
Спасибо за ответы!оказалось ошибка в коэф.трансформации㈷7; все сошлось
|