Тема: «Расчет МДП » в форуме: Расчеты   Просмотров: 5759
 
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 24.03.2020 01:45:10
 
 
Необходимо посчитать МДП по сечению, я задал траекторию утяжеления и выставил ограничение по минимальному напряжению в узле (265 кВ), выбрал контролируемое сечение. В параметрах - утяжеление поставил галочку на включить контроль всех ограничений U,I,P. После расчета показывает переток по сечению, но не учитывается ограничение по U, оно равно 230 кВ примерно. Я так понимаю это переток по критерию активной мощности, хотя должен быть рассчитан по напряжению.
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 24.03.2020 07:09:03
 
 
Нужна версия программы и файлы на которых считаете.
 
Профиль
Наверх
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 24.03.2020 15:48:27
 
 
Александр Александров,
Ограничение Umin задано в 4 узле 266 кВ (версия 2.3.0.5928 студенческая лицензия) https://drive.google.com/­open?id=1R_QN...GVSpjTDPL­D
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 24.03.2020 17:09:19
 
 
Таблица "Узлы"-"Узлы/ограничения"­ - вытащить скрытую колонку "контр. V" и поставить там галочку для узла 4 перед утяжелением.
 
Профиль
Наверх
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 25.03.2020 01:45:29
 
 
Александр Александров,
Cпасибо, мне еще требуется определить допустимый переток в послеаварийной схеме. Я отключил 1 ветвь сечения, утяжелил и полученный переток (P предельный послеаварийный) умножил на 0.92 (получил послеаварийный переток). Теперь для получения доаварийного перетока мощности в сечении необходимо снизить переток в контр. сечении до величины послеаварийного перетока (Pпред.п/a*0.92) путем утяжеления по обратной траектории, после чего включить ветвь сечения и получить Pд/ав(Pп/a). Каким образом можно произвести обратное утяжеление, чтобы снизить этот переток до заданного значения? В документации написано задать шаг -1 и продолжить, но не понятно как добиться заданной величины перетока.
 
Профиль
Наверх
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 25.03.2020 01:55:51
 
 
Александр Александров,
Либо можно задать на всех шагах траектории минусовое значение шага, и пошагово (а не автоматически) утяжелять контролируя переток
 
Профиль
Наверх
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 25.03.2020 02:09:02
 
 
Александр Александров,
Изменил текущий шаг на -1, отключил деление шага, уменьшил значение шагов, получаю приближенное значение, но стало интересно можно ли получить заданное
 
Профиль
Наверх
Марк Октавин
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 12.03.2020
Создано: 25.03.2020 04:47:54
 
 
Александр Александров,
https://imgur.com/6YH6OWQ­
Pпред - отключаю линию, запускаю утяжеление, получаю значение;
0.92Pпред - считаю;
Снижаю полученное значение перетока в растре с помощью обратного утяжеления до 0.92*Pпред;
Чтобы получить Pд/ав(Pп/ав) включаю отключенную линию в сечении и затем мне нужно после этого нажать рассчитать режим чтобы получить Pд/ав(Pп/ав)? Если рассчитываю режим, то Pд/ав(Pп/ав) оказывается меньше значения 0.92*Pпред
 
Профиль
Наверх
Юлия Власова
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 02.05.2020
Создано: 02.05.2020 14:59:17
 
 
Добрый день!
После окончания процесса утяжеления для определения ВЛ, входящих в опасное сечение можно воспользоваться функцией "Анализ утяжеления" и во вкладке "группы линий" прописываются ВЛ входящие в ОС.
Подскажите пожалуйста, каким образом эта функция определяет ВЛ входящие в ОС ( по какому алгоритму, методу)?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 02.05.2020 15:44:11
 
 
Здравствуйте!

стр.143 из

https://www.ntcees.ru/dep­artments/NTO/...nik_65.pd­f
 
Профиль
Наверх
РЗА
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 24.12.2020
Создано: 16.04.2021 15:35:32
 
 
Такой вопрос, задал траекторию утяжеления, линии входящие в контролируемое сечение, ограничения все отключены (по мощности, току, напряжению). Провожу утяжеление, предельный переток показывает очень большое значение, генератор загрузился до 341 МВт (максим=220). Как правильно проводить утяжеление для определения предельного перетока по мощности и какие выставить ограничения?
 
Профиль
Наверх
Иван Усов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 21.02.2014
Создано: 06.12.2021 09:28:16
 
 
Добрый день, возник вопрос как интерпретировать результаты утяжеления, если оно заканчивается сообщением «превышено число итераций» уровни U и углы при этом в норме, утяжелятся дальше нельзя.
Это предел по статике или по u?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 06.12.2021 16:01:50
 
 
Здравствуйте, Иван Усов!

"Это предел по статике или по u?"
- без схемы, и пр. не понятно.

Создайте обращение в СД СО, приложите схему, графику и траекторию и будем смотреть, почему там идет останов.
Скорее всего угол.
 
Профиль
Наверх
Дмитрий Кабалин
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.01.2022
Создано: 14.01.2022 19:41:56
 
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как запустить расчет МДП (модуль СМЗУ) с динамическими аварийными процессами. По окончании работы модуля МДП в протоколе есть строка -------[DYN NO]-------, и что то мне подсказывает, что это как раз говорит, что динамика в расчете не учитывается. Заданные динамические аварийные процессы просто проигнорированы, считает только статические.
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 14.01.2022 19:51:46
 
 
Здравствуйте, Дмитрий Кабалин! От какой вы организации?
 
Профиль
Наверх
Дмитрий Кабалин
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.01.2022
Создано: 14.01.2022 20:36:51
 
 
Я студент и лицензия у меня студенческая. Или, возможно, студенческая лицензия не поддерживает такой функционал?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 14.01.2022 21:02:52
 
 
не помню, приложите файл посмотрим.
 
Профиль
Наверх
Дмитрий Кабалин
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 14.01.2022
Создано: 14.01.2022 21:30:51
 
 
Прикладываю файл лицензии:
https://drive.google.com/­file/d/1VoMJx...sp=sharin­g

Для тестирования запускал тест-файл cx195_10_kod13.os
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 596
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 17.01.2022 13:16:34
 
 
Посмотрел, действительно по студенческой лицензии динамика в МДП отключается.
 