Создано: 23.09.2024 16:45:37
 
 
Добрый день!

Я студент и пока что не очень опытный пользователь Rastr, подскажите, пожалуйста, как в Rastr реализовать расчет режима с ограничениями? На простой схемке из четырех узлов нужно посчитать режим, ограничив реактивную мощность генератора и его напряжение
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 1046
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 23.09.2024 17:58:25
 
 
Реализовать ? Это мы, разработчики так называем свою работу. Вы, наверное, хотите просто посчитать УР, поставив на генераторе V_зд и Q_max>=Q_min. Все делов.
А интересно, а этот вопрос препод не осветил ?
 
Профиль
Наверх
Антон Кузнецов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 23.09.2024
Создано: 23.09.2024 18:18:12
 
 
Да, я имел в виду посчитать. А если мне не нужно фиксировать на генераторе напряжение, но при этом нужно учесть ограничения?
Или если мне нужно при расчете режима учесть ограничения по току на какой-нибудь линии (КЛ)?

Препод сказал самим попробовать поковыряться пока что С улыбкой

Я почитал руководство, нашел раздел про утяжеление, и там есть контроль ограничений по U, P, I, но мне кажется это совсем не туда
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 1046
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 23.09.2024 18:29:27
 
 
Конечно не туда. Вам нужен раздел оптимизации режима. Их два - по реактивной мощности (попроще) и комплексная - по активной и реактивной.
Физике и математике совершенно все равно, что нужно, а что не нужно. Для того чтобы получить каакое-то напряжение, которое не задано, его нужно рассчитать. Сделать этом можно воспользовавшись каким-нибудь критерием - ну типа минимум потерь, минимум затрат на выработку, и чтоб ограничения все выполнялись. Я веду к тому что для этог придется назадавать исходных данных значительно больше чем для УР.

Ну не буду отнимать пропитание у препода Вашего. Он видать занятой человек.
 
Профиль
Наверх
Антон Кузнецов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 23.09.2024
Создано: 23.09.2024 20:03:09
 
 
Спасибо Вам за уделенное время!
 