Тема: «Расчет ТКЗ в динамике » в форуме: Rastr3   Просмотров: 1274
 
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 03.07.2018 10:04:17
 
 
Здравствуйте!
В Растр3 произвожу расчет переходного процесса - 3х фазное КЗ. При этом результат не сходится с расчетом несимметрии (2200/2700)А. Т.е. в переходном процессе ток КЗ считается неверно. Думаю, что это из-за заданий параметров генератора, которые задаю через Динамика (ИД) - Генераторы (ИД).
 
Профиль
Наверх
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 06.07.2018 21:17:36
 
 
Ссылка на Файлы
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 481
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 06.07.2018 22:09:04
 
 
Здравствуйте, combox!

1. Е генератора не равна Uном ШБМ.
2. Расчет ТКЗ стартует от Е заданных в генераторах, расчет динамики от Е рассчитанных из УР.
3. Схеме в 5 узлов можно и в маткаде\экселе посчитать динамику, тогда все станет понятно.
 
Профиль
Наверх
Денис Демидов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 26.12.2008
Создано: 08.07.2018 20:38:38
 
 
Порекомендуйте, пожалуйста, лит-ру, по расчету динамики (возможно, есть, где считают в маткаде).
 
Профиль
Наверх
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 08.07.2018 20:45:11
 
 
Спасибо!
1. Как скорректировать данные по генератору в данном случае? Как корректно в этом случае задавать модель генератора?
2. Обязательно ли при расчете динамики проводить сначала расчет УР?
3. Откуда может быть ошибка "Состояние сети не соответствует УР. Ошибка в узле 1"

 