На главную страницу
Русский English
 


Поддержка
Форум
Техподдержка
Закрытый разделПерсональная

Авторизация

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация



Поиск по сайту


Подписка

Изменение параметров

Hits 26085786
17181
Hosts 1177208
720
Visitors 19808272
16233

40


Главная / Поддержка / Форумы / Rastr3

Форум «Rastr3»

Версия для печати Версия для печати

Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация


Тема: «Расчет ТКЗ в динамике » в форуме: Rastr3   Просмотров: 665
 
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 03.07.2018 10:04:17
 
 
Здравствуйте!
В Растр3 произвожу расчет переходного процесса - 3х фазное КЗ. При этом результат не сходится с расчетом несимметрии (2200/2700)А. Т.е. в переходном процессе ток КЗ считается неверно. Думаю, что это из-за заданий параметров генератора, которые задаю через Динамика (ИД) - Генераторы (ИД).
 
Профиль
Наверх
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 06.07.2018 21:17:36
 
 
Ссылка на Файлы
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 449
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 06.07.2018 22:09:04
 
 
Здравствуйте, combox!

1. Е генератора не равна Uном ШБМ.
2. Расчет ТКЗ стартует от Е заданных в генераторах, расчет динамики от Е рассчитанных из УР.
3. Схеме в 5 узлов можно и в маткаде\экселе посчитать динамику, тогда все станет понятно.
 
Профиль
Наверх
Денис Демидов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 26.12.2008
Создано: 08.07.2018 20:38:38
 
 
Порекомендуйте, пожалуйста, лит-ру, по расчету динамики (возможно, есть, где считают в маткаде).
 
Профиль
Наверх
combox
Заглянувший
 
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 10.05.2014
Создано: 08.07.2018 20:45:11
 
 
Спасибо!
1. Как скорректировать данные по генератору в данном случае? Как корректно в этом случае задавать модель генератора?
2. Обязательно ли при расчете динамики проводить сначала расчет УР?
3. Откуда может быть ошибка "Состояние сети не соответствует УР. Ошибка в узле 1"

 
Профиль
Наверх



Читают тему
гостей: 3, пользователей: 0, из них скрытых: 0


Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация







Программный комплекс «RasrWin»
Программный комплекс «RastrWin»
© «RastrWin», 1988-2018