Добрый день, уважаемые коллеги!
Для расчетов режимов и ТКЗ приобрели Rastrwin3 (с модулем KZ).
Опыт расчетов режимов есть, осталось разобраться с RastrKZ.

Нашел в youtube ролик Александра: «5_rg2_to_rst_.avi», далее руководствовался им и Help’ом.

1. Файл режима перевел в из «.rg2» в «.rst», с помощью макроса заполнил сопротивления нулевой последовательности.
Вопрос №1: В примерах, описанных в Help’е, сопротивления прямой и нулевой последовательностей равны (х=х0). Почему так?
В моем файле сопротивление нулевой последовательности больше прямой (x0>x).

2. Необходимо заполнить параметры генерации во вкладке «Генератор/Несим» (в примере х=1, х2=1, х0=1, E=38, угол=13).
Вопрос №2: Откуда эти значения?

3. Далее рассматриваются результаты расчетов в симм. составляющих и фазных координатах.
Чем отличаются методы расчетов в симм. составляющих, фазных координатах и метод Э. Кларк я знаю.
Вопрос №3: Но не очень понимаю зачем показывают этот этап?

4. Далее в видео очищают вкладку «Состав/Несим» и рассчитывают значения ТКЗ в отмеченных узлах.
Вопрос №4: Правильно ли я понимаю, что можно было пропустить шаг 2 и 3 и сразу перейти к расчету в выделенных узлах?

Вопрос №5: В сети 6 кВ присутствуют электродвигатели 6 кВ. При КЗ они будут подпитывать КЗ. Как их учесть?

 
Профиль
Наверх
Алексей Кушов
Заглянувший
 
Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 09.10.2018
Создано: 10.10.2018 14:13:59
 
 
Не пойму как подгрузить файлы.
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 494
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 10.10.2018 16:12:24
 
 
Здравствуйте, Алексей Кушов!

1) По поводу параметров схемы замещения посмотрите по ссылкам на литературу в хэлп.

2) Файлы у нас не загружаются на форум, можно прислать мне на почту ( указана в хэлп RastrKZ).



 
Профиль
Наверх
Семён Ш.
Заглянувший
 
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 12.09.2018
Создано: 22.10.2018 16:12:54
 
 
Добрый день!

2. Необходимо заполнить параметры генерации во вкладке «Генератор/Несим» (в примере х=1, х2=1, х0=1, E=38, угол=13).
Вопрос №2: Откуда эти значения?

Да, что за значения в общем понятно, но где взять эти исходные - хороший вопрос. Также как и сопротивления нулевой последовательности трансформаторов похоже можно только примерно задавать или равными прямой.


Вопрос №5: В сети 6 кВ присутствуют электродвигатели 6 кВ. При КЗ они будут подпитывать КЗ. Как их учесть?

Алексей, а Вы смогли разобраться с этим вопросом?

С уважением,
semyonishishkin@gmail.com­

 
Профиль
Наверх
Александра Варыгина
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 09.11.2018
Создано: 09.11.2018 21:28:53
 
 
Доброе время суток!
После переустановки rastra при расчёте токов КЗ в протоколе отображается предупреждение:
- не могу открыть файл для записи Лога...
Как исправить проблему?
 
Профиль
Наверх
Александр Александров
Администратор
 
Всего сообщений: 494
Дата регистрации: 31.05.2008
Создано: 09.11.2018 22:27:44
 
 
здравствуйте!

Это нормально, программа пытается создать файл лога в директории c:\Temp, ни на что не влияет.
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Заглянувший
 
Всего сообщений: 9
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 17.04.2019 18:58:11
 
 
Александр Александров,
Не знаю на сколько актуально. Вчера поставили растр версии 2.1.0.5774
Выдавал "ошибку расчета шунта" и как отмечали выше
Цитата
не могу открыть файл для записи Лога...

Решил создать темп, чтобы он все таки сохранял лог, и шунт стал рассчитываться
 