Тема: «Настройка АЛАР » в форуме: RUStab   Просмотров: 5031
 
Ольга Малоземова
Гость
 
Создано: 31.03.2016 22:00:29
 
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,можно ли при настройке алар выводить сразу несколько годографов? У меня либо выводится годограф из последнего переходного процесса, либо отмеченный, сразу несколько на плоскость не получается вывести.
 
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 31.03.2016 23:13:51
 
 
Сейчас вот документацию почитал, и нашел в ней такой любопытный абзац:

Цитата
После того, как описание АЛАР задано в таблице, его настройка и анализ работы могут
быть выполнены с помощью специальной графической среды. Для доступа к окну графической
среды используется команда контекстного меню «Настройка АЛАР…». В зависимости от типа
модели выбранного устройства АЛАР графическая среда отображает соответствующий вариант
набора уставок и графиков результатов расчета. Графическая среда использует для отображения
параметров, используемых для настройки АЛАР, результаты последнего выполненного расчета,
который отмечен в списке результатов расчета динамики
.


Но уже у многих пользователей появилось желание добавить возможность вывода сразу нескольких годографов, над чем мы и будем трудиться при благоприятных условиях.

 
Профиль
Наверх
Владимир А.
Посетитель
 
Всего сообщений: 21
Дата регистрации: 01.09.2010
Создано: 18.10.2016 13:17:47
 
 
Здравствуйте!
Каим образом САПАХ подключить на контроль двух линий (подключен на сумму токов по линиям)?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 18.10.2016 14:47:47
 
 
Встроенные АЛАР умеют работать только на одной "своей" линии.
Но есть аналог углового реле, которое было в Мустанг, и оно может рассчитывать некий угол по токам и сопротивлениям нескольких линий. В RUSTab используется как пусковой орган в АПНУ. Пример можно загрузить.

Параметры для n ветвей:

Тип логики «АЛАР-У».
«ПО мод» Ip1,Iq1,Np1,….,Ipn,Iqn[,N­pn]
«Const мод» [X1],[X2],[R1],[R2],[Kt1]­,…[,Ktn]

Узлом, на котором установлен АЛАР считается Ip1. Относительно него считаются E1 = Vip1 + Z1 * I и E2 = Vip1 – Z2 * I. Угол между E1 и E2 в градусах в пределах +/- 180 (без «склеивания») подается на выход.

Выход можно подать на формулу и задать уставку по углу.
 
Профиль
Наверх
Владимир А.
Посетитель
 
Всего сообщений: 21
Дата регистрации: 01.09.2010
Создано: 18.10.2016 15:15:18
 
 
Спасибо! Попробую разобраться.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 13.06.2018 14:23:38
 
 
Здравствуйте. В последней версии Растра если выбрать тип Zцикл не получается зайти в меню его настройки. Вылезает ошибка : Заданное приведение является недопустимым. Пробовал разные варианты, никак. При этом с АЛАР по скорости все нормально и остальные вроде как проходят.
Тестовые файлы открывает.
С чем связана ошибка?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 13.06.2018 16:19:33
 
 
Это новый АЛАР параметризуется или существующий ?

UPD: Нашел подозрительное место, в котором для нового АЛАР могло происходить описанное. При очередном апдейте можно будет проверить.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 13.06.2018 19:51:14
 
 
Новый АЛАР пытаюсь забить. В прошлых версиях точно помню, что работало. В принципе временно можно использовать по скорости)
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 14.06.2018 08:20:06
 
 
если есть скорректированная dll, готов протестить)
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 12.07.2018 11:05:46
 
 
Добрый день. Есть основания полагать, что АЛАР Zцикл считает циклы только по мощности, т.е не зависит от переключателя цикл по мощности / цикл по зоне в настройках АЛАР Zцикл.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 12.07.2018 12:19:47
 
 
Неужели
Пользователь добавил изображение
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 12.07.2018 12:49:45
 
 
Интересно. Скрин выслал на почту.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 165
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 01.08.2018 13:32:41
 
 
Добрый день. В настройках АЛАР не задается длительность выходного сигнала. Получается при срабатывании АЛАР, "1" на выходе появляется на очень короткое время? Чтобы смоделировать задержку УВ необходимо использовать функцию expand?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 01.08.2018 14:18:45
 
 
Да, совершенно верно. Модель АЛАР выдает на выходе импульс в момент фиксации срабатывания, и в масштабе расчета длительность равна шагу интегрирования. Для его увеличения как раз подходит expand.
 
Профиль
Наверх
Евгений Трусов
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 24.01.2013
Создано: 05.10.2018 12:34:39
 
 
Добрый день. В модели АЛАР задан способ подсчёта циклов по зоне. Уставка – 2 цикла. Устройство срабатывает при повторном выходе годографа из зоны срабатывания, но при этом, кажется, не учитывает переориентацию реле мощности.
На графиках и в протоколе происходит следующее:
1. В момент времени 57,08 по ВЛ, которая входит в зону, защищаемую устройством АЛАР, происходит синхронизация изолированно работающего энергорайона с ЕЭС, при этом происходит «скачок» годографа в точку 1 на графике.
2. В момент времени 57,48 годограф находится в зоне срабатывания реле сопротивления, происходит переориентация реле мощности, в протокол выводится сообщение о том, что устройство зафиксировало 1 проворот;
3. В момент времени 58,06 происходит выход годографа из зоны срабатывания реле сопротивления, в протокол выводится сообщение о том, что устройство зафиксировало 1,5 проворота;
4. Происходит обратная переориентация реле мощности;
5. Годограф снова заход в зону срабатывания реле сопротивления;
6. Годограф выходит из зоны срабатывания реле сопротивления, в протокол выводится сообщение о том, что устройство зафиксировало 2 проворота. Происходит срабатывание устройства.
Если я правильно понимаю, должно быть следующим образом:
1. Годограф в зоне срабатывания реле сопротивления;
2. Переориентация реле мощности в зоне срабатывания реле сопротивления – 0,5 цикла;
3. Выход из зоны срабатывания реле сопротивления – 1 цикл;
4. Обратная переориентация реле мощности;
5. Вход в зону срабатывания реле сопротивления;
6. Выход из зоны срабатывания реле сопротивления – поскольку, пока годограф находился внутри, не было переориентации реле мощности, при выходе годографа из зоны срабатывания реле сопротивления счётчик циклов не срабатывает, не срабатывает и устройство.

Годографы
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 05.10.2018 15:33:43
 
 
Здравствуйте Евгений,

Там вот в треде выше была картинка с демонстрацией работы по мощности и по зоне. После нее получил материал и долго доделывал/переделывал этот несчастный АЛАР. Там просто нарисовали зону во весь экран и внутри нее такой червячок годографа кружился. В итоге получилось добиться правильной работы. Возможно и в Вашем случае стало работать правильно. Если есть время на эксперименты вот ссылка на одну из последних бет. Вернее крайних бет, как говорят в нашей суеверной пилотажной группе.
Если опять что-то окажется не так - присылайте модель. Попробуем сделать как надо. Этот АЛАР просто 1/130 всяких "жизненно необходимых нововведений" в RUSTab, над которыми работает 1 (один) разработчик. Но если будет материал - победим.

А так-то здорово. 60 с расчета, где-то там идет 15 цикл АР... Не Рустаб считает, Рустабище.

 
Профиль
Наверх
Евгений Трусов
Посетитель
 
Всего сообщений: 11
Дата регистрации: 24.01.2013
Создано: 08.10.2018 17:58:55
 
 
Евгений Машалов,
в версии RusTab, которую вы скинули цикловой АЛАР, кажется, стал работать корректно.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 771
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 08.10.2018 18:33:36
 
 
Здравствуйте Евгений,
Ну отлично. Если что-то еще будет вызывать сомнения обращайтесь в техподдержку и приготовьте модель для анализа. По картинкам можно делать какие-то выводы насчет правильно/неправильно, но исправить с приемлемыми затратами времени во втором случае практически невозможно.
 