ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 10.06.2019 19:46:36
 
 
Спасибо. Просто из справочника не подгрузилось. Часть данных понятна, с остальной не совсем ясно) знать бы от чего зависят))
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Посетитель
 
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 20.06.2019 17:47:15
 
 
Добрый вечер!
Пытаюсь нарисовать автоматику через "конструктор моделей", необходимо что бы при величине тока (ie/ib) выше уставки срабатывало устройство.
"Нарисовал" модуль максимальное реле, подвел УВ.
компилирую, запускаю, вижу график тока ушел далеко за уставку, алгоритм не отработал.
Аналогичный пример только с минимальным реле и напряжением (vras) работает отлично.
Вопрос, реле не работает с параметрами ie/ib? если да, то можно как то не городя "колхоз" решить проблему?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 20.06.2019 18:33:29
 
 
Уставка по току в кА ?
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Посетитель
 
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 20.06.2019 21:39:11
 
 
Евгений Машалов,
В А, в устройстве замеры с высокой стороны (110 кВ) - уставка - 800А, и с низкой (10 кВ) уставка -9000А (1 и 2 комплекты).
В сценарии задаю кз, в графике строю токи по линии, сторона 110 кВ ~ 3000А, 10 кВ 15000А (по памяти пишу из дома)
и ничего не происходит.
В целом это вся штука будет в АРБКЗ, уставка по напряжению и блокировка по току.
по напряжению работает, а по току нет:(
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 20.06.2019 23:12:41
 
 
В сценарий и автоматику токи заходят напрямую из считалки - в кА. На графиках токи масштабируются по единицам измерения автоматически.
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Посетитель
 
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 21.06.2019 09:30:04
 
 
Евгений Машалов,
Спасибо за оперативные ответы, все заработало!
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 16.07.2019 13:22:23
 
 
Добрый день. В автоматике действие Узел Рn меняет только активную нагрузку узла. Q остается без изменений , что не всегда удобно. На перспективу можно будет предусмотреть в настройках возможность автоматической корректировки Q узла при изменении P узла? Примерно как в утяжелении, можно поддерживать постоянный tg. Тут бы тоже подобная вещь была востребована:), (например в меню в настройках динамики: поддержка tg f узла при изменении Р узла).
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 17.07.2019 00:38:28
 
 
Здравствуйте ale,
Мне кажется Вам стоит посмотреть команды PnQn и PnQn0. Они делают ровно то что Вам необходимо именно с тангенсом. Первая просто меняет шунт исходя из текущего напряжения, вторая - меняет множители СХН. В документации их нет потому что они были так сильно востребованы, что сделались очень быстро, а вот про описание как-то забылось.
С тангенсом нужно быть осторожнее. Иной раз в узлах бывает что нибудь типа S=0.002 + j1.05, особенно после оценки.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 17.07.2019 07:59:51
 
 
Спасибо!
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Посетитель
 
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 30.08.2019 15:09:25
 
 
Добрый день!
Вопрос по поводу моделирования автоматики. К примеру автоматика действует с уставкой 30 кВ с выдержкой времени 0,02 сек. Как в модели учесть, время срабатывания выключателя (0,08 сек)? Если просто добавить ко времени выдержки, то получится совсем другое условие...
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 30.08.2019 15:58:39
 
 
Действие на отключение выключателя привяжите не к элементу логики, который проверяет уставку по напряжению и отрабатывает выдержку,а к промежуточному элементу логики, в котором отрабатывается простая задержка. Например логика, которая проверяет 30кВ/0.02с имеет выход LT1. В формуле промежуточного элемента логики (пусть будет L2) задаем expand(LT1,1E6), и в его действие вводим команду на отключение.
LT1 сработает по условию с выдержкой и запустит expand. После запуска LT1 может вернуться, но expand будет держать "1" на L2, который досчитает до 0.08 вне зависимости от состояния LT1 и выполнит действие.
 
Профиль
Наверх
Михаил Королькевич
Посетитель
 
Всего сообщений: 19
Дата регистрации: 31.10.2017
Создано: 02.09.2019 09:23:27
 
 
Евгений Машалов, спасибо, помогло!
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 12.09.2019 14:44:46
 
 
Добрый день. Ранее задавал вопрос по параметрам ГПУ. Подскажите пожалуйста по параметрам Рn и Pmax. Если ГПУ подвязываем к генератору, то поидее Рn должна всегда равняться мощности генератора и должна быть всегда равна 1? Номинальная мощность генератора используется в таблице генераторы.
Pmax это максимальная мощность двигателя относительно генератора? Если так, то в справочнике стоит 20 о.е , т.е двигатель в 20 раз мощнее генератора? )
С этими величинами что-то не совсем ясно.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 12.09.2019 17:46:18
 
 
Здравствуйте ale,
Вместо PN используется Pном связанного генератора. Она в МВт. PN не используется вообще.
Максимальная мощность также задается в МВт (в документации в о.е. но это не так). Поэтому 20.9 из справочника - это в МВт. Но само значение взято из справочника Стага, откуда собственно, и модель. Там PN используется и Pmax почему-то на него делится, так что не понятно, что они имели в виду. Типа можно задать о.е. привода относительно о.е. генератора и уже относительно него в о.е. - Pmax. Эксперты, предложившие модель в ТЗ никак это не прокомментировали и просто написали - "о.е." Потом они ее протестировали, написали отчет. Вроде не критиковали.

А раз уж у нас в RUSTab все в именованных единицах и чтобы не вводить два номинала в разные места я и сделал все в МВт как для генераторов. А доку написал просто по ТЗ с этими о.е. Насчет в 20 раз мощнее генератора - не понятно какое типовое значение PN относительно которого задан Pmax. Его в справочнике Стага почему-то нет. But who cares...
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 12.09.2019 21:12:05
 
 
Евгений, спасибо за ответ. Интересная картина получается))) Больше нигде таких подвохов нет? например статизм, зона нечувствительности...Все в % ? остальное все в тех единицах, как в инструкции ? )
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 13.09.2019 00:25:49
 
 
Специально проверил, так как делал больше года назад, в составе еще 111 всяких модернизаций. Ошибка только с Pmax. Статизм в процентах. Зоны нечувствительности в модели дизеля, кажется нет. Исправил документацию, написал что вместо PN используется Pном генератора.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 13.09.2019 09:06:35
 
 
Спасибо. Про зону и статизм я в общем виде имел ввиду для всех моделей первичного привода. Были определенные подозрения)
Что касается ГПУ, как вариант в последующих релизах, если можно, сделать автозаполнение Рном при привязке к генератору. Т.е если есть связка генератор-ГПУ, поле Рном автоматом заполняется из таблицы генераторы.
Обратил еще внимание, что в последнем релизе в контекстном меню графики появилась команда Добавить ключ. Идет добавление к сценарию или автоматике?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 13.09.2019 12:13:35
 
 
Да, команда позволяет ввести в действие автоматики или сценария заготовку команды на изменение параметра узла или ветви: создает идентификатор команды и вводит номера узла/узлов. Остается выбрать тип команды и задать параметры.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 26.09.2019 07:56:25
 
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в одном узле можно подключить несколько СД? или лучше все же разнести отдельно по узлам?
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 233
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.10.2019 17:35:51
 
 
по модели СД еще можно уточнить, есть параметр cos f раб. если его задавать, то не будет регулироваться напряжение на шинах при задании Uзад?. Для модели СД Uзад не нужно задавать.
 
Профиль
Наверх
Андрей Белько
Посетитель
 
Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 03.09.2018
Создано: 12.11.2019 18:25:55
 
 
Добрый день!
В моей модели энергосистемы есть генераторы с электромашинным возбудителем и системой возбуждения, выполненной на панелях ЭПА-305. Реализованы ли такого типа возбудители и системы возбуждения в Rustab? Если да, то как именно необходимо задавать во вкладке Возбудители и АРВ и какой требуется объем исхдоных данных для данных устройств?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 12.11.2019 22:55:44
 
 
Нет. Не реализованы. Если есть техническое описание - можете подобрать нечто близкое из более чем 20 реализованных стандартных моделей или сделать по описанию собственную пользовательскую модель в конструкторе.
 
Профиль
Наверх
Андрей Белько
Посетитель
 
Всего сообщений: 10
Дата регистрации: 03.09.2018
Создано: 13.11.2019 10:30:46
 
 
Спасибо за ответ!
 
Профиль
Наверх
Дарья Муталова
Заглянувший
 
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 09.12.2019
Создано: 09.12.2019 10:44:18
 
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как реализована форсировка возбуждения (или как реализовать ФВ) в моделях THYNE-1 и THYNE-4. В руководстве пользователя в разделе 7.5 для систем возбуждения, выполненных по описаниям НТЦ, указано, что для данных моделей предусмотрен вывод на график Vdec (вход форсировки), однако при этом на структурах THYNE-1 и THYNE-4 указанный параметр отсутствует.
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 885
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 09.12.2019 12:06:13
 
 
Здравствуйте Дарья,
Для сотрудников СО информационное обслуживание от разработчиков предусмотрено в сервис-деске.
Но если Вы хотите подискутировать с участниками форума - пожалуйста.
 
Профиль
Наверх


Сообщения 76 - 100 из 100
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец 

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0


Список форумов
Новые темы
Список тем
Поиск по форумам
Помощь
Войти
Регистрация







Программный комплекс «RasrWin»
Программный комплекс «RastrWin»
© «RastrWin», 1988-2019