Тема: «Динамика, расчеты » в форуме: RUStab   Просмотров: 1200
 
Владимир Новиков
Заглянувший
 
Всего сообщений: 2
Дата регистрации: 17.05.2018
Создано: 01.06.2018 11:14:35
 
 
Добрый день! Занимаюсь тем, что проверяю систему на возникновение АР. Задаю возмущения. На линии 330 кВ необходимо проверить АПВ. В МУ по устойчивости говорится, что на линии 330 и выше пофазное управление выключателями, что, собственно и соответствует действительности. Вся схема задана в однофазном исполнении. Вопрос: можно ли как-то смоделировать не ТАПВ на линии, а ОАПВ, что для этого необходимо сделать?
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 153
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 15.06.2018 08:29:40
 
 
Здравствуйте. Как можно задать зависимую выдержку у реле времени? Чтобы при наличии факта срабатывания устройства вне зависимости от продолжительности его контроля осуществлялось действие со своей выдержкой времени?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 734
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 15.06.2018 10:48:36
 
 
Здравствуйте. По описанию в третьем предложении кажется подойдет функция expand. Если критерий срабатывания "завернуть" в эту функцию и указать продолжительность, превышающую выдержку РВ, то можно получить эффект аналогичный самоподхвату. В разделе про ЧАПВ приведен пример использования expand для разрешения его работы после работы АОСЧ. Также есть описание этой функции в разделе автоматики.
Немного смущает термин "зависимая выдержка реле времени", примененный в контексте описанной задачи. Зависимая выдержка это, например, РТ-80. Более подробная информация о зависимых выдержках в общепринятом контексте этого термина приведена в разделе про МТЗ.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 153
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 15.06.2018 11:52:11
 
 
Спасибо. Просто этот термин взял из раздела редактора моделей автоматики (блок реле времени).
Хотел применить для учета выключателя.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 153
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.07.2018 13:51:59
 
 
Не получается выполнить пуск по углу напряжения в узле, который выделен на раздельную работу. По графику угла должно срабатывать, но по факту нет. Тут есть какие-то тонкости расчета и отображения на графике? Логика и действия заданы стандартно, пусть это будет node[666].delta>=100
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 734
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 05.07.2018 15:31:39
 
 
Угол в радианах: 100/180*3.14159
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 153
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.07.2018 16:00:49
 
 
ок, спасибо.
 
Профиль
Наверх



Читают тему