Добрый день! Занимаюсь тем, что проверяю систему на возникновение АР. Задаю возмущения. На линии 330 кВ необходимо проверить АПВ. В МУ по устойчивости говорится, что на линии 330 и выше пофазное управление выключателями, что, собственно и соответствует действительности. Вся схема задана в однофазном исполнении. Вопрос: можно ли как-то смоделировать не ТАПВ на линии, а ОАПВ, что для этого необходимо сделать?
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 157
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 15.06.2018 08:29:40
 
 
Здравствуйте. Как можно задать зависимую выдержку у реле времени? Чтобы при наличии факта срабатывания устройства вне зависимости от продолжительности его контроля осуществлялось действие со своей выдержкой времени?
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 746
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 15.06.2018 10:48:36
 
 
Здравствуйте. По описанию в третьем предложении кажется подойдет функция expand. Если критерий срабатывания "завернуть" в эту функцию и указать продолжительность, превышающую выдержку РВ, то можно получить эффект аналогичный самоподхвату. В разделе про ЧАПВ приведен пример использования expand для разрешения его работы после работы АОСЧ. Также есть описание этой функции в разделе автоматики.
Немного смущает термин "зависимая выдержка реле времени", примененный в контексте описанной задачи. Зависимая выдержка это, например, РТ-80. Более подробная информация о зависимых выдержках в общепринятом контексте этого термина приведена в разделе про МТЗ.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 157
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 15.06.2018 11:52:11
 
 
Спасибо. Просто этот термин взял из раздела редактора моделей автоматики (блок реле времени).
Хотел применить для учета выключателя.
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 157
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.07.2018 13:51:59
 
 
Не получается выполнить пуск по углу напряжения в узле, который выделен на раздельную работу. По графику угла должно срабатывать, но по факту нет. Тут есть какие-то тонкости расчета и отображения на графике? Логика и действия заданы стандартно, пусть это будет node[666].delta>=100
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 746
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 05.07.2018 15:31:39
 
 
Угол в радианах: 100/180*3.14159
 
Профиль
Наверх
ale
Постоянный посетитель
 
Всего сообщений: 157
Дата регистрации: 31.03.2009
Создано: 05.07.2018 16:00:49
 
 
ок, спасибо.
 
Профиль
Наверх
Татьяна Гайдукова
Постоянный посетитель

 
Всего сообщений: 75
Дата регистрации: 10.07.2013
Создано: 27.07.2018 10:48:05
 
 
Здравствуйте. Имеется ли возможность при выполнении расчета ПП начинать расчет не от расчета УР, а с какого-то момента после начала другого ПП? Наверно несколько непонятно описала, но задача такая - разделение системы на две части и после того, как частота в обоих частях системы примет установившееся значение - выполнение синхронизации при некоторой разности углов (40, 60 и т.д., в общем несколько вариантов). Сам расчет с момента разделения системы до того, как получатся установившиеся частоты в обеих частях, занимает довольно много времени. Было бы хорошо "записать" состояние разделившейся системы в какой-то момент времени и от него каждый раз начинать следующий расчет (выполнять синхронизацию).

-------------------------­--------
Сопротивление - бесполезно
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 746
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 27.07.2018 13:58:18
 
 
Здравствуйте Татьяна,
Вполне понятно что требуется. И примерно 95% информации RUSTab действительно записывает для того чтобы иметь возможность повторно выполнить шаг интегрирования из предыдущей точки при потере точности. Но оставшиеся 5% не дают возможности полностью восстановить произвольную точку. Например, есть блок задержки. Часто он бывает с довольно большим буфером. Например для модели котла - 7-10с. И если потребуется вернуться в некоторую точку, нам нужно иметь сохраненные 7-10 с предшествующего расчета по этой задержке. Ну и еще много таких особенностей, менее очевидных.

Поэтому в текущем варианте возможности возвращаться к произвольному времени нет. В ТЗ на модификацию это требование также не вошло.
 
Профиль
Наверх
Татьяна Гайдукова
Постоянный посетитель

 
Всего сообщений: 75
Дата регистрации: 10.07.2013
Создано: 30.07.2018 11:53:42
 
 
Добрый день. Как устранить ошибку "Недостаточно количество итераций при решении алгебраической системы сети"?

-------------------------­--------
Сопротивление - бесполезно
 
Профиль
Наверх
Евгений Машалов
Администратор

 
Всего сообщений: 746
Дата регистрации: 23.04.2007
Создано: 30.07.2018 13:22:27
 
 
Здравствуйте Татьяна. Ну надо выявить и устранить причину, наверное. Из последнего что мне попадалось из Вашей ОЗ могу предложить СХН с разрываом. По-моему 92. Если не оно - искать дальше. Могу помочь, если предоставите модель.
 
Профиль
Наверх
Maxim Golubev
Заглянувший
 
Всего сообщений: 8
Дата регистрации: 22.05.2017
Создано: 01.08.2018 12:24:40
 
 
Добрый день. Планируете ли Вы организовать в этом году обучающие курсы по RUStab?
 
Профиль
Наверх
Наталья
Заглянувший
 
Всего сообщений: 3
Дата регистрации: 20.11.2017
Создано: 02.08.2018 15:25:47
 
 
Меня тоже очень интересуют курсы!! Нужны именно для начинающих, очень много вопросов даже просто по вводу данных..

Максим, как с Вами можно связаться? меня тоже интересуют курсы, нашла где их проводят, но надо собрать группу! Напишите мне!! у меня отключена функция отправки личных сообщений..
 