Zorin
Посетитель
Всего сообщений: 14
Дата регистрации: 19.10.2016
|
Создано:
13.10.2017 16:04:59
|
Здравствуйте! В расчетной модели трансформаторы заданы через таблицу "трансформаторы" и при переключении анцапфы одного трансформатора расчет установившегося режима становится очень долгим. Причем "долгий" не только первый просчет после изменения анцапфы, но и все последующие (один расчет - почти до минуты). После перезагрузки Растра расчет опять идет быстро. Подскажите, с чем это может быть связано? Трансформаторов внесено много, около 800.
|
|
|
Zorin
Посетитель
Всего сообщений: 14
Дата регистрации: 19.10.2016
|
Создано:
13.10.2017 16:07:38
|
Точнее вопрос даже не в том, с чем это связано, а в том, как этого избежать без перезагрузки программы.
|
|
|
Максименко Дмитрий
Гость
|
Создано:
16.10.2017 11:36:02
|
Здравствуйте. Попробуйте отключить пересчет АТ/3х обм. трансформаторов в Расчеты-параметры-режим.
Видимо при каждом расчете УР таблица «Трансформаторы-Анцапфы БД» формируется заново, это совершенно не обязательно.
Можете мне прислать модель на почту.
|
|
|
Zorin
Посетитель
Всего сообщений: 14
Дата регистрации: 19.10.2016
|
Создано:
25.12.2017 10:36:22
|
Дмитрий, здравствуйте. Это не помогает. Пришел к тому, что помогает выполнение команды "Окна - Закрыть всё" перед каждым расчетом режима, тогда расчет даже при переключении положений РПН происходит за пару секунд.
|
|
|
Maxim Golubev
Заглянувший
Всего сообщений: 6
Дата регистрации: 22.05.2017
|
Создано:
26.12.2017 15:26:40
|
Но постоянное открытие и закрытие окон очень неудобный процесс.
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 438
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
27.12.2017 11:47:27
|
Здравствуйте!
"открытие и закрытие окон очень неудобный процесс."
- Главная панель-"Окна" - "Сохранить область"
|
|
|
Maxim Golubev
Заглянувший
Всего сообщений: 6
Дата регистрации: 22.05.2017
|
Создано:
27.12.2017 15:20:12
|
Я и имел ввиду использование "Главная панель-"Окна" - "Загрузить область" (понятно, что не каждый раз окна настраивать). Но когда в РМ необходимо на многих трансформаторах по много раз переключать положения РПН, считаете что постоянно открывать-закрывать окна удобно? Нельзя ли как-нибудь с Вашей стороны, как разработчика ПК, ускорить расчет (просто интересно, почему он идет настолько долго при открытых окнах и быстро при закрытых)?
|
|
|
Дмитрий Максименко
Модератор
Всего сообщений: 1
Дата регистрации: 25.12.2017
|
Создано:
27.12.2017 16:39:20
|
Думаю это возможно, было бы неплохо если бы мне прислали модель в которой при открытых окнах расчет идет медленно на почту (maksimenko[собака]niipt-ems.ru). И список какие окна должны быть открыты чтобы расчет шел медленно.
|
|
|
Zorin
Посетитель
Всего сообщений: 14
Дата регистрации: 19.10.2016
|
Создано:
28.12.2017 12:30:05
|
Скинул тестовую модель на maksimenko[собака]niipt-ems.ru.
|
|
|
ale
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 139
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
15.03.2018 10:16:29
|
столкнулся с подобной проблемой. Только тенденция такая, чем дольше работаешь с программой, тем дольше считает УР. Допустим с утра открыл, работаешь, к 10-11 уже еле ворочается) Если закрыть программу и открыть, все нормально. Пробовал протокол обнулять каждый раз, не помогает. В чем может быть проблема?
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 438
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
15.03.2018 10:33:26
|
Здравствуйте, ale!
Цитата |
---|
В чем может быть проблема? |
1) в программе.
2) в модели.
Какая у вас версия Растр?
Можете прислать расчетную модель с описанием последовательности действий по воспроизведению?
(почта указана в сообщениях выше.)
|
|
|
ale
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 139
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
15.03.2018 11:08:16
|
Версия последняя. Если быть точным, речь идет о связке растр-рустаб. Модель корректная. Такое подозрение, где-то или протокол забивается или оперативка грузится.
Если бы дело было в модели, она бы и изначально долго считалась. Но так как увеличение продолжительности расчета появляется после условной длительной работы Растра-Рустаба, то скорее всего где-то в программе. Модель порядка 1500 узлов.
Прислать не могу.
|
|
|
Александр Александров
Администратор
Всего сообщений: 438
Дата регистрации: 31.05.2008
|
Создано:
15.03.2018 11:59:28
|
а как нам тогда понять где возникают задержки?
P.S. Защищенная почта СО у нас есть.
|
|
|
ale
Постоянный посетитель
Всего сообщений: 139
Дата регистрации: 31.03.2009
|
Создано:
19.03.2018 11:34:22
|
когда ошибка надоест, тогда попробую переслать). Тут просто надо сразу с пользовательскими устройствами, чтоб было один в один.
|
|
|